TRS-SOFTWARE
https://www.injonl.ru/forum/

ШДК регулирование в TRS239
https://www.injonl.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=835
Страница 1 из 2

Автор:  benly [ 03 апр 2020, 02:08 ]
Заголовок сообщения:  ШДК регулирование в TRS239

Возник вопрос. Какие параметры и настройки используются TRS239 при поставленной галке ШДК регулирование? Как я понял, используется пороговый алгоритм, как при УДК. Но какие при этом настройки в прошивке используются а какие нет не совсем понятно.

Автор:  serjj [ 03 апр 2020, 07:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: ШДК регулирование в TRS239

что-то мне подсказывает что у тебя отлом, а не офф. версия прошивки :)

Автор:  Andy Frost [ 03 апр 2020, 08:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: ШДК регулирование в TRS239

Не тут все ровно.
Не понятен вопрос.
При работе обычного ДК, задаваемая смесь подразумевается как 14,7. При работе с ШДК, та что задана в исходной таблице. Все остальное одинаково, и работает в соотвествии с алгоритмами обычного лямбда-регулирования.
Перефразируй вопрос.

Автор:  benly [ 03 апр 2020, 12:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: ШДК регулирование в TRS239

Нет, уважаемый коллега, не отлом. У меня нет склонности к русской народной традиции с говна пенки снимать. (не про ИОН и ТРС, конечно)
По существу вопроса.
В флагах комплектации, я думаю не надо галку на датчик кислорода и надо на 39-тую ногу и разрешение ШДК регулирования.
В "Лямбда регулирование" при галке ШДК, я так понимаю работают все настройки как есть. Есть ли какие-нибудь рекомендации и соображения?
В "Датчики и механизмы"
"Контроллер ШДК" - вроде понятно. Вычитал грамотную мысль настройкой диапазона провоцировать выпадение в ошибку при бредовых показаниях ШДК.
"Лямда зонд".
Я так понял, что настройки прогрева не активны.
"Напряжения готовности" работают?
"Напряжения переключения", а так понял работают? Можно рекомендации и соображения по значениям?
"Напряжения переключения 2" - это для второй лямбды? Его не трогать?
Если не сложно, можно по этим пунктам высказаться в любой форме?

Автор:  Andy Frost [ 03 апр 2020, 12:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: ШДК регулирование в TRS239

Если ты не используешь штатный ДК, то не надо ставить его галки и обращать внимание на калибровки связанные с ДК.
Тебя интересует только раздел про ШДК-датчик и лямбда-регулирование. Готовность ШДК определяется попаданием данных с него в рабочий диапазон.
Напряжений переключения это все для обычного.

Автор:  benly [ 03 апр 2020, 14:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: ШДК регулирование в TRS239

Значит все в "лямбда зонд" не работает при шдк регулировании?

"лямбда регулирование"

Зона регулирования - понятно
Температура включения - понятно
Порог отключения по температуре - понятно.
Число стабильных циклов для обучения - понятно.
Температура разрешения обучения - я так понял надо загнать в космос, чтоб не обучалась.
Шаг изменения КР при переходе - вопрос а событие перехода это что в данном случае?
Шаг при центрировании - связано с вопрсом выше.
Допуск на стационарность обучения - примерно ясно.
Градиент таблицы обучения - тоже.
Цикловая задержка при регулировании - очень по разному работают шдк и удк, есть ли какие соображения и советы?
Задержки регулирования бедно-богато и богато-бедно - тоже завязано на то, что есть порог переключения, и различия в работе шдк и удк. Можно какой-нибудь комментарий.

Заранее благодарен.

Автор:  Andy Frost [ 03 апр 2020, 14:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: ШДК регулирование в TRS239

Переход - то же самое что и в обычном ДК. Было богато, стало бедно, или наоборот - было бедно, стало богато.
Центрирование - когда не было перехода.
Чем меньше расход воздуха, тем больше должна быть задержка, ибо система может не успеть отреагировать.
Тут ВСЕ аналогично обычному ДК-регулированию. Отличие только в том, что целевая смесь задается таблицей, а не фиксирована.

Автор:  benly [ 03 апр 2020, 15:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: ШДК регулирование в TRS239

При УДК регулировании есть напряжение перехода бедно-богато и напряжение перехода богато бедно. Эти напряжения при идеальном УДК соответствуют определенному составу смеси. В бедную сторону скорее просто бедно и привет.
А при ШДК регулировании какие пороги в вольтах и в смеси используются? Как тут оно устроено? Вот что я пытаюсь осознать.
Значит в "лямбда регулирование" надо оставить пока УДК настройки из стоковой прошивки. И потом по мере осознания подправить что-то в целях стабилизации регулирования?

Автор:  benly [ 03 апр 2020, 15:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: ШДК регулирование в TRS239

В единственном несколько лет назад мною настроенном (с огромным содействием со стороны Жоры) двигателе я использовал аналоговый выход инновейта имитирующий УДК. Только несколько уменьшил "вертикальность" характеристики. ШДК стоял на постоянке. Смесь прекрасно держало. Проехало это тысяч 100 на бензине и на газе в основном. Смесь никуда не уехала. А тут при ШДК регулировании, что-то скачет. Вот я и пытаюсь разобраться, что к чему сначала сам.

Автор:  Andy Frost [ 03 апр 2020, 16:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: ШДК регулирование в TRS239

Для ШДК критерием перехода является "выше" заданной смеси или "ниже". Пороги в вольтах не используются.