 Заголовок сообщения: trs249 упровлением 2м вентилятором
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 23:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 янв 2022, 21:18
Сообщения: 8
приветствую,такой вопрос как организованно упровление вторым вентилятором,стоят хала вентиля днем в жару просад при включении до 12.7 бывает ион вылетает.Пробовал ко всем ножкам что в прошивке и ничего,через реле как на родном запитал и ничего.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 11:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 мар 2013, 13:08
Сообщения: 1878
Если ты пробовал включать вентилятор напрямую к ножкам, то у меня для тебя плохие новости.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 18:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 янв 2022, 21:18
Сообщения: 8
Andy Frost писал(а):
Если ты пробовал включать вентилятор напрямую к ножкам, то у меня для тебя плохие новости.

Нет не на прямую я не настолько тупой,только через реле с предом по анологии с заводским и с помощью мультиметра.Пытался включать через сканматик.Вообще какой механизм работы по какой схеме все реализовать.
ps. С инженерником все норм я на ней на постоянке,заметил еще одно,когда винты включаються иногда температура по бортовику подкакивает с на 4 градуса я так понимаю из-за просадки.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 19:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 мар 2013, 13:08
Сообщения: 1878
Да, скорее всего где-то масса плохая.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 23:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 мар 2015, 13:57
Сообщения: 68
sparc551 писал(а):
приветствую,такой вопрос как организованно упровление вторым вентилятором,стоят хала вентиля днем в жару просад при включении до 12.7 бывает ион вылетает.Пробовал ко всем ножкам что в прошивке и ничего,через реле как на родном запитал и ничего.

я у себя подключил шнива венты так :
1я скорость два винта последовательно включаться (основной/главный выход), а 2я скорость(доп. выход) переключаются винты на параллельное включение , просадки практически не заметны при таком подключении !
короче одни плюсы :)


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 13 июн 2022, 19:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 янв 2022, 21:18
Сообщения: 8
А у тебя через реостат винты? И дело в том что нету импульса на ножках которые указанны в прошивке (69.49.50.11.29)только на 50 сидит постоянный минус я хз проводку пересмотрел все массы на месте а импульсов на упровление нету .


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 20:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 мар 2015, 13:57
Сообщения: 68
sparc551 писал(а):
А у тебя через реостат винты?

он там не нужен , при последовательном включении вентиляторов они запускаться плавно и не на полную мощность


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron