 Заголовок сообщения: Re: Описание прошивки TRS 251
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 22:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 мар 2013, 13:08
Сообщения: 1981
Проблема была в маленьком значении Шаг уменьшения уставки в зоне ХХ1-ХХ2.
Чтобы медленно опускать обороты, прошивка поднимала шаги РХХ.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Описание прошивки TRS 251
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 13:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 мар 2014, 16:11
Сообщения: 102
Откуда: Таганрог
Настраивал тут машину с кондиционером на версии 251. Запрос +12в на январь приходит на пин 50 с подтяжкой на землю. Галка высокий уровень . Так и не получилось запустить его. В принудительную из механизмов муфта включается, все условия прописаны корректно, пробовал даже очень низкие значения. Пробовали так же на 39 пин, Нет включения муфты. Все описное проверено лично не единожды.
Не пробовал только перекидывать калибры на чистую болванку, но что то мне кажется это не поможет. Не было подобных проблем?
Не на инженернике, не на обычном блоке не работает. Другие функции на этих пинах работают. Если задействовать. Дубликатов нет.
Хозяин сделал включение напрямую без января. РХХ отрабатывает . Но меня не оставляет чувство незаконченности.


Последний раз редактировалось муха 13 июн 2023, 13:40, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Описание прошивки TRS 251
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 13:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 мар 2013, 13:08
Сообщения: 1981
Скинь прошивку с калибровками в почту.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Описание прошивки TRS 251
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 12:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 мар 2013, 13:08
Сообщения: 1981
Подними нижние пороги до вменяемых значений.
Скажем, обороты 5000, ТОЖ 101, дроссель 80.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Описание прошивки TRS 251
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 12:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 мар 2014, 16:11
Сообщения: 102
Откуда: Таганрог
Нижние пороги ? По логике ниже их не включается, как бы ? Или ради просто проверить?
0% дросселя , 600 об и 5 гр вроде б вменяемые для ВКЛючения . ОК . Проверю.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Описание прошивки TRS 251
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 14:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 мар 2013, 13:08
Сообщения: 1981
По логике, которая описана в хелпе к чтп, если память не изменяет, калибровки задают гистерезис порога, чтобы не было дребезга исполнительного механизма.
Те верхний порог задает границу выше которого выключится исполнительный механизм, если параметры вышли за допустимый диапазон. А нижний порог, соответственно, когда он опять включится, когда параметры придут в норму.
Для дросселя, к примеру, компрессор выключится, если педаль нажмется выше 90%, и включится опять когда отпустится ниже 80%.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Описание прошивки TRS 251
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 14:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 мар 2014, 16:11
Сообщения: 102
Откуда: Таганрог
Получается что верхняя и нижняя граница диапазонов задает не вилку диапазона работы а точки гистерезиса выключения-включения.
Для кондиционера у меня в голове была логика когда ниже 5гр он не включается ибо замерзнет а выше включается и работает до 107
по оборотам- выключится выше 4480 и ниже 600, чтоб не заглохла
по дросселю выключится выше 80, включится опять - ниже 80
Понял ошибку- Я держал в голове двойную вилку работы каждого из 3 условий. А она одинарная с 2 точками гистерезиса.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Описание прошивки TRS 251
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 15:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 мар 2013, 13:08
Сообщения: 1981
Для ограничения включения по ТВ снизу есть отдельная калибровка.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Описание прошивки TRS 251
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 15:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 мар 2014, 16:11
Сообщения: 102
Откуда: Таганрог
Чета не нашел ничего у себя, калибровки по ТВ, для кондея.
Андрей и еще напомни пж. момент -при реализации трекшена силами января, как считается скорость по ДС2 - какое количество импульсов? как на ДС1 ? Калибровки нет отдельной.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Описание прошивки TRS 251
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 16:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 мар 2013, 13:08
Сообщения: 1981
Граница отключения кондиционера по ТВ снизу.

Задается число импульсов на метр движения для двух датчиков.
Тот что на входе ДФ может иметь небольшое число импульсров на метр, тк там алгоритм захвата события. Тойотовские 2,4 имп на метр вполне себе работает корректно.
Датчик на канале ДС считает импульсы на интервале времени, для 6 имп на метр этот интервал составляет 200 мс. Можно поставить датчик 8 или 10 имп, это уменьшить интервал. Больше не стоит, тк уменьшение интервала ограничивает макс скорость, показываемую датчиком.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 295 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 30  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: